Цитата(Гость_Павел_* @ 24.3.2020, 11:19)

Ну примерно я и ожидал такой ответ .А тэны на 380 не на 220 , я рисковать не стал ,поставил автомат на 80 ампер все же у меня 65 ампер на фазе .
Ну, давайте посчитаем. Вы говорите
Uл =0.4 кВ
Pтэн=15 кВт
тогда ток через ТЭН равен: Iтэн=Pтэн/Uл; Iтэн=15/0.4=37.5 А
Но это ж "треугольник", и поэтому ток линии (то, что Вы меряли клещами) Iл=Iтэн*1.73; Iл=37.5*1.73=64.9 А.
Или по другому:
I=P/(1.73*U)
I=45/(1.73*0.4)=65 A
Все правильно.Треугольник, как треугольник. А чего там в таблице написан разобраться надо.